木質防火門的制作要求及縫隙阻燃問題的處理:
木質防火門的制作要求嚴謹 木質防火門的制作要求為:門框及厚度大于50mm的門扇應采用雙榫連接???、扇拼裝時,榫槽應嚴密嵌合,應用膠料皎接,并用皎楔加緊。制作膠合板門(包括纖維板門)時,邊框和橫楞必須在同一平面上,面層及邊框及橫楞應加壓膠結。應在橫楞和上、下冒頭各鉆兩個以上的透氣孔,以防受潮脫膠或起臌。當條件具備時,宜將門扇與框裝配成套,裝好全部小五金,然后成套安裝。在一般情況下,則應先安裝門框,然后安裝門扇。木質防火門制成后,應立即刷一遍底油,防止受潮變形。木質防火門應具有足夠的整體強度,經沙袋撞擊試驗后,仍保持良好的完整性。門內填充料不應出現開裂或脫落現象。
木質防火門在加工和安裝過程中,門扇骨架料之間、骨架料與填充材料之間、骨架料與包條之間、門扇與門框之間均可能存在縫隙。防火 門測試時,爐膛內處于正壓狀態。如果木質防火 門中存在從迎火面到背火面的縫隙,高溫氣體或火焰沿著縫隙快速傳遞,縫隙周圍的木材炭化及燃燒,縫隙擴大,最終導致防火門背火面很快出現火焰或棉墊被點燃,或背火面的單點溫度達到180℃加室溫。因此,縫隙的保護處理對防火門的耐火性能有重要影響。
木質防火門門扇骨架材料之間、骨架材料與填充材料之間必須涂刷高溫膠,骨架材料與包條之間、門扇與門框之間必須使用膨脹型防火密封條。國內企業在產品型式認證時,通常在門扇骨架材料之間、骨架材料與填充材料之間、骨架材料與包條之間涂刷高溫膠,門扇與門框之間涂刷防火涂料或使用膨脹型防火密封條。但由于涂刷高溫膠或使用膨脹型防火密封條,對生產效率有較大影響,并提高了生產成本,因此實際生產時,部分企業便省略了該工序。
木制防火門的加蓋阻燃問題 實際生產中,部分企業減少木制防火門木材中阻燃劑的含量、或木材根本不進行阻燃處理。對一些企業的調查表明,生產中較為普遍的做法是將門扇骨架和門框組裝后,在阻燃劑溶液中浸漬數分鐘即可。常溫常壓下,1小時內阻燃劑溶液只能滲透到絕大部分木材表面2mm的范圍內,對提高防火門木材耐火極限的作用不明顯。
不同樹種的木材,燃燒炭化速度和阻燃處理性能差距很大。部分企業在型式認證檢測時,使用柳桉等樹種的木材,但在生產時任何樹種的木材均使用。