在制作時需要注意哪些事項?下面我們來詳細了解一下!
一、后塞口法施工要點 門窗洞口要按圖紙上的位置和尺寸留出,洞口應比門窗口大30 40mm(每邊大15 20mm); 砌墻時,洞口兩側按規定砌入木磚或打眼,木磚大小約為半磚,間距不大于700cm,每邊3塊; 安裝門框、窗框時,先把門框塞進門洞內,用木楔臨時固定,用線錘和水平尺校正。校正后,用釘子把門框釘在木磚上,每個木磚上應釘兩顆釘子,釘帽砸扁沖入梃內; 立口時,一定特別注意門的開啟方向,門框的居中位置應保持一致。
二、門扇安裝
1、施工準備安裝門扇前,先要檢查門框上、中、下三部分是否一樣寬,如果相差超過5mm,應修整。核對門扇的開啟方向,并打記號,以免把扇安錯。安裝門扇前,預先量出門框口的凈尺寸,考慮風縫(松動)大小,再作進一步確定扇的寬度和高度,并進行修刨,應將門扇定于門框中,并檢查校正與門框配合的松緊度。由于木材有干縮濕脹的性質,而且門扇、門框上都需要留出油漆打底層的厚度,所以安裝時要留縫。一般門扇對口豎縫留1.5 2.5mm,并按此尺寸進行修刨。
2、施工要點將修刨好的門扇,用木楔臨時立于門框中,排好縫隙后畫出鉸鏈位置。鉸鏈位置距上、下邊的距離宜是門扇高度的1/10,這個位置對鉸鏈受力比較有利,又可避開楔頭。然后把扇取下來,用扇鏟出鉸鏈 頁槽,鉸鏈頁槽應外邊淺,里邊深,其深度應當是把扇掛上,檢查縫隙是否符合要求,扇與框是否齊平,扇能否關住。檢查合格后,再把螺絲釘全部上齊。
3、安裝質量要求安裝門框或成套門,應符合下列規定門框安裝前應校正規方,釘好斜拉條,無下坎的門框應加釘水平拉條,防止在運輸和按扎過程中變形。門框(或成套門)應按設計要求的水平標高和平面位置在砌墻的過程中進行安裝。
4、當需要先砌墻后安裝門框時,宜在預留門洞口同時,留出門框走頭的缺口,在門框調就位后,封砌缺口。當門框的一面需鑲貼臉板時,則門窗框應突出墻面,凸出的厚度應等于抹灰層的厚度。門框與外墻砌體間的空隙,應填塞保溫材料。
5、門窗小五金的安裝,應符合下列規定小五金應安裝齊全,位置適宜,固定可靠。鉸鏈距門上、下端宜取立邊高度的1/10,并避開上、下冒頭。
6、安裝后,應開關靈活。小五金均應用木螺絲釘固定,不得用釘子代替。應先用捶打入1/3深度,然后擰入,嚴禁打入全部深度。采用硬木時,應先鉆2/3深度的孔,孔徑為木螺釘直徑的0.9倍。不宜在暗冒頭與立邊的結合處安裝門鎖。
7、門拉手應位于門高度中點以下,門拉手距地面以0.9 1.05m為宜。