開窗器:
用于打開和關閉窗戶的機器稱作為“開窗機”或“開窗器”,國外一般稱作“開窗器”,而在國內大都叫作“開窗機”。現為國內建筑行業的新技術產品,而“智能電動窗戶”則為現代窗戶行業的最新發展。
中文名開窗機(開窗器) 發明時間50年代
外文名window opener 最新發展智能電動窗戶
發源地歐洲 分 類 齒條型、鏈條型、螺桿型等
一、適用條件:
1、高位窗戶,窗戶的安裝位置較高或過遠,單靠人力觸及不到的窗戶。
2、窗戶太重,開啟或關閉費力,手動開關使用不便。
3、樓層有消防聯動通風要求的消防排煙窗。
4、有氣象開/關窗要求的,如:倉庫下雨時需自動關閉的窗戶。
5、對室內有恒溫要求的,如:蔬菜或花卉溫室的窗戶。
6、對室內溫度有要求,溫度過高自動開窗,如:通訊機房的窗戶。
7、對室內空氣指數要求嚴格,需及時定時通風換氣。
8、室內需要較合適的亮度,需調節百葉窗角度來實現的。
9、窗戶需要較嚴格的關閉密封力量,如天窗防雨需要關閉較緊固。
10、其它特殊場合,如化工,粉塵等工廠車間,需及時通風。
11、綠色、智能、節能現代高層建筑,如幕墻窗戶等。
12、樓宇自動控制,智能家居控制等。
二、電動開窗器分類:
齒條式電動開窗器
是以直齒條(截面12*12mm)為驅動方式。
鏈條式電動開窗器
小鏈條是以雙層片小鏈條(截面13*12mm)為驅動方式。
大鏈條是以雙層較大的鏈條(截面17*16mm)為驅動方式。
螺桿式電動開窗器
是以圓柱型直桿為驅動方式。
三、購買選擇
1)、若是天窗:那要首選用齒條式或是推桿式電動開窗器(開窗機),這類方式主要最適于在垂直方向上受力,沒有彎曲的可能,對風雨有抗強力,而推力一般做的很大。
2)若是推拉窗:要選用滑臂式或推拉式電動開窗器(開窗機),這類方式較適于在直線運行,在關閉窗時、窗扇的關閉密封度好。
3)若是百葉窗:那要選用小型齒條式的或推桿式電動開窗器(開窗機)。
4)若是上/下/懸窗:選用單鏈條式、雙鏈條式、齒條和推桿式,有外觀要求的選用鏈條式(或窗戶較大的選用雙鏈條),窗戶開啟排煙角度有要求的選用(雙推桿式加同步器)或雙齒條式開窗器。
5)若你設計的窗戶較寬大或過重:窗戶的寬度較大(超過1.5米寬度)或在開/關窗時,需要的推/拉力較大(超過450N),那將要考慮用雙推電動開窗器(開窗機)了,雙推有齒條雙推和螺桿式雙推,就是一臺機器同時出兩個齒條或是出2個鏈條來推拉同一個大窗戶,確保窗戶的開啟的穩定度和關閉時的密封程度。
行程或角度
開啟行程:既把需要的開啟角度轉換成開窗的直線距離(按余弦定理),只做日常通風,開啟的角度一般不宜大于30度(開啟角度決定于窗戶的高度),1米以內高度窗戶行程一般在300-400mm;但有消防要求,在消防信號聯動時,要把窗戶開啟的最大角度一般為70度。
推拉力量
一般在200N—1000N之間,簡單的推拉力計算F= 1/2(窗扇自重)*(開啟最大行程/窗戶高度)。 最小型開窗器(開窗機)的力量為200N,此力量一般用于受力較小的平開窗戶。
電源
開窗機的使用電源:有AC220V、DC24V等。 一般接入智能家居系統采用電源AC220V的;一般金屬幕墻或金屬窗戶采用安全電壓DC24V電源,在有消防要求時,必需使用DC24V電源;而通訊設施用DC48V。
選用指南
分類 | 性能特點及選用要點 | 適用范圍 |
鏈?zhǔn)剑[藏式/外裝) | 鏈條應具有一定的強度和剛度,在通常情況下需保持筆直不彎曲的狀態。通常鏈條最大長度:200~900mm,最大負載(拉力/推力):200~1200N,自鎖力不小于2000N。 | 用于內開或外開窗,可安裝位置為頂部、底部、側邊。 |
多點鎖(隱藏式)驅動器 | 可與鏈式或桿式開窗器配合聯動使用,可給窗戶逆時針和順時針上/解鎖。推拉力不小于1500N。 | 適用于大型窗戶的上鎖/解鎖插銷。 |
推桿式(外裝)開窗器 | 推桿應為特殊工藝處理、具有較高剛度和強度的不銹鋼制作、較好的防水性。推程:300~1300mm,推力:300~3000N,自鎖力不小于1500N。 | 根據不同型號可分別用于外開窗戶(可安裝于頂部、底部、側邊、中旋位置),外開傾斜屋頂和大型墻面的重型窗戶、幕墻和玻璃屋頂(可安裝于頂部、底部、側邊位置),以及高位置的屋頂窗。 |
內螺桿式(外裝)開窗器 | 采用內螺桿式傳動方式, 沖程一般為150~1200mm,推拉力750~2000N。 | 適用于高位側窗及頂窗。一般為垂直窗面的安裝,但也有平行窗面的特殊安裝方式。 |
齒式開窗器 | 行程:100~1200mm。最大推力:1100N。 | 用于高位置的屋頂窗。 |
同步器 | 需采用內置同步器或采用機械同步的方式。 | 適用于鏈式或桿式開窗器。 |
手動開窗器 | 具備較大的自鎖力或可與多鎖點系統配合使用以抵御負風壓。 | 最大安裝高度6m。 |
四、相關計算:
1、窗戶開啟有效排煙面積的計算:
1)懸窗計算:
S=B×C和S=B×H中取最小值(開啟60-70度為全部打開)
2)天窗計算:
S=B×C+2×(1/2 H×C)
S=B×H兩式取最小值
2、窗戶開啟推拉力的計算:
1)懸窗:F=(0.54×P)×(C/H)
2)天窗:F=0.54×P
P=窗扇的重量
F=必須的推拉力
C=開啟的行程
H=窗扇的高度