門窗安全性設計:
1.門窗鋁型材壁厚要求
窗用鋁型材壁厚符合現行國家標準高精度級,受力構件最小壁厚≥1.4mm。
2.門窗玻璃安全設計
(1)玻璃的選擇:玻璃厚度經計算確定,并不宜小于5mm。建筑下列部位的門窗必須采用安全玻璃(鋼化玻璃或夾層玻璃):
(a)7層及7層以上建筑外開窗;
(b)面積大于1.5㎡的窗玻璃;
(c)玻璃底邊離最終裝修面小于500mm的落地窗;
(d)與水平夾角小于75°傾斜屋頂且距室內地面大于3m的傾斜窗;
(e)玻璃面積大于0.5㎡的有框玻璃門;
(f)無框玻璃門應采用厚度不小于10mm的鋼化玻璃。
(2)玻璃與槽口搭接量和其它配合尺寸應符合《鋁合金窗》(GB/T8479)中表5和表6的規定。
(3)玻璃與鋁合金框槽應采用橡膠墊片柔性接觸。
(4)玻璃應進行機械磨邊處理,磨輪的目數應在180目以上。
3.五金配件的選擇和設計
(1)在選用五金配件時,盡量選擇質量有保證的產品,五金配件的質量等級應與門窗的質量等級相一致,五金配件的結構、形狀應與型材相吻合,色彩協調美觀、功能正確、操作靈活、安裝方便。
(2)五金配件安裝應齊全、規范、牢靠、位置準確。安裝后,門窗外形美觀、開啟靈活方便、不得有變形、阻礙和碰撞。
(3)五金配件的外露緊固件應優先選用不銹鋼制品。
(4)平開門窗和尺寸大的推拉門窗關閉時應采用多鎖點,否則在負壓差作用下氣密性將大大降低,考慮到操作方便,最好使用多鎖點執手或傳動器。