鋁合金門窗中挺端頭結合處的滲漏水怎么辦
鋁合金門窗中挺端頭結合處的滲漏水怎么辦?
中挺的連接方式,目前比較常見的有兩種:90度螺絲直接緊固連接與用中挺連接件連接安裝。
中挺的防水滲漏的處理方式,也有兩種:一是堵,一是疏,即引流。我們從堵的思路上對滲漏水進行一些分析:
90度螺絲直接緊固連接方式的滲漏水:
1.中挺端頭的加工有兩種方式:90度齊平下料及仿形加工,不管是哪種端頭加工方式,中挺端頭的拼接結合處需采用軟質材質的材進行緩沖密封處理,如沒有采用,那此處的密封性很差,如有水時會直接通過此縫隙流入,后從室內側泛出;處理方案:設計一款結構與型材斷面相匹配的軟質密封膠片,在中挺安裝時起到密封及緩沖作用。
2.所選用的螺絲規格、尺寸是否合理。偏小或偏短的螺絲,會造成連接強度不夠,易松動,后易出現縫隙,有水時易滲入;處理方案:選擇合理的材質、規格尺寸的螺絲。
3.中挺大面端銑后與相應配合的型材的配合縫隙處理。此處縫隙一般在2~4mm,如不處理,將直接成為進水口,特別是在室外負風壓時,框與扇的縫隙被拉大,進水量變大,最終將直接造成室內側滲漏水;處理方案:設計一款配套的塑料件,安裝后在塑料件的反面的腔體內注膠進行密封。
用中挺連接件連接方式的滲漏水:
1.中挺連接件與中挺腔體配合偏松,造成中挺安裝完成后,中挺與所配合的外框之間有松動,存在配合縫隙,從而造成滲水;處理方案:在設計方案時就應考慮到兩者的配合間隙,一般建議兩者的配合間隙在0.2mm之內。
2.銷釘鎖緊定位孔的位置是否有偏移。銷釘鎖緊定位孔位置如偏小,會造成銷釘緊固后沒有起到鎖緊作用,造成中挺有所松動,最終造成滲漏水;處理方案:在編制加工工藝時,銷釘鎖緊孔的位置要正確,同時采用沖模加工,避免使用手槍鉆手工加工。
3.在中挺安裝完后,沒有進行密封處理,造成有水從配合處滲漏下去;處理方案:在完成安裝后,在配合處注入適量的密封膠,最好是聚氨脂雙組份組角膠,既保證了密封性,同時又增加了連接強度。
4.中挺大面端銑后與相應配合的型材的配合縫隙處理。此處縫隙一般在2~4mm,如不處理,將直接成為進水口,特別是在室外負風壓時,框與扇的縫隙被拉大,進水量變大,最終將直接造成室內側滲漏水;處理方案:設計一款配套的塑料件,安裝后在塑料件的反面的腔體內注膠進行密封。