火災自動報警系統消防聯動控制設計:
1一般規定
1.1消防聯動控制器應能按設定的控制邏輯向各相關的受控設備發出聯動控制信號,并接受相關設備的聯動反饋信號。
1.2消防聯動控制器的電壓控制輸出應采用直流24V,其電源容量應滿足受控消防設備同時啟動且維持工作的控制容量要求。
1.3各受控設備接口的特性參數應與消防聯動控制器發出的聯動控制信號相匹配。
1.4消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式方法外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。
1.5啟動電流較大的消防設備宜分時啟動。
1.6需要火災自動報警系統聯動控制的消防設備,其聯動觸發信號應采用兩個獨立的報警觸發裝置報警信號的“與”邏輯組合。
2自動噴水滅火系統的聯動控制設計
2.1濕式系統和干式系統的聯動控制設計,應符合下列規定:
1、聯動控制方式,應由濕式報警閥壓力開關的動作信號作為觸發信號,直接控制啟動噴淋消防泵,聯動控制不應受消防聯動控制器處于自動或手動狀態影響。電動開窗器具有先進傳動技術和驅動機構的新產品,具有結構緊湊,外型美觀,啟閉靈活,安裝方便等特點。它可根據使用要求附設遙控開啟、煙霧、溫度、風控、雨控傳感裝置啟閉窗扇。主要適用于各種立轉側窗(天窗)的電動啟閉。用于各種車間、禮堂、劇院、商場、車站、等機樓、庫房等場合。可開啟鋁合金、塑鋼、鋼質立轉窗。
2、手動控制方式,應將噴淋消防泵控制箱(柜)的啟動、停止按鈕用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動控制器的手動控制盤,直接手動控制噴淋消防泵的啟動、停止。
3、水流指示器、信號閥、壓力開關、噴淋消防泵的啟動和停止的動作信號應反饋至消防聯動控制器。
2.2預作用系統的聯動控制設計,應符合下列規定:
1、聯動控制方式,應由同一報警區域內兩只及以上獨立的感煙火災探測器或一只感煙火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為預作用閥組開啟的聯動觸發信號。由消防聯動控制器控制預作用閥組的開啟,使系統轉變為濕式系統;當系統設有快速排氣裝置時,應聯動控制排氣閥前的電動閥的開啟。濕式系統的聯動控制設計應符合2.1條的規定。
2、手動控制方式,應將噴淋消防泵控制箱(柜)的啟動和停止按鈕、預作用閥組和快速排氣閥入口前的電動閥的啟動和停止按鈕,用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動控制器的手動控制盤,直接手動控制噴淋消防泵的啟動、停止及預作用閥組和電動閥的開啟。3水流指示器、信號閥、壓力開關、噴淋消防泵的啟動和停止的動作信號,有壓氣體管道氣壓狀態信號和快速排氣閥入口前電動閥的動作信號應反饋至消防聯動控制器。
2.3雨淋系統的聯動控制設計,應符合下列規定:
1、聯動控制方式方法,應由同一報警區域內兩只及以上獨立的感溫火災探測器或一只感溫火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為雨淋閥組開啟的聯動觸發信號。應由消防聯動控制器控制雨淋閥組的開啟。
2、手動控制方式,應將雨淋消防泵控制箱(柜)的啟動和停止按鈕、雨淋閥組的啟動和停止按鈕,用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動控制器的手動控制盤,直接手動控制雨淋消防泵的啟動、停止及雨淋閥組的開啟。
3、水流指示器,壓力開關,雨淋閥組、雨淋消防泵的啟動和停止的動作信號應反饋至消防聯動控制器。
2.4自動控制的水幕系統的聯動控制設計,應符合下列規定:
1、聯動控制方式,當自動控制的水幕系統用于防火卷簾的保護時,應由防火卷簾下落到樓板面的動作信號與本報警區域內任一火災探測器或手動火災報警按鈕的報警信號作為水幕閥組啟動的聯動觸發信號,并應由消防聯動控制器聯動控制水幕系統相關控制閥組的啟動;僅用水幕系統作為防火分隔時,應由該報警區域內兩只獨立的感溫火災探測器的火災報警信號作為水幕閥組啟動的聯動觸發信號,并應由消防聯動控制器聯動控制水幕系統相關控制閥組的啟動。
2、手動控制方式,應將水幕系統相關控制閥組和消防泵控制箱(柜)的啟動、停止按鈕用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動控制器的手動控制盤,并應直接手動控制消防泵的啟動、停止及水幕系統相關控制閥組的開啟。3壓力開關、水幕系統相關控制閥組和消防泵的啟動、停止的動作信號,應反饋至。
3消火栓系統的聯動控制設計
3.1聯動控制方式,應由消火栓系統出水干管上設置的低壓壓力開關、高位消防水箱出水管上設置的流量開關或報警閥壓力開關等信號作為觸發信號,直接控制啟動消火栓泵,聯動控制不應受消防聯動控制器處于自動或手動狀態影響。當設置消火栓按鈕時,消火栓按鈕的動作信號應作為報警信號及啟動消火栓泵的聯動觸發信號,由消防聯動控制器聯動控制消火栓泵的啟動。
3.2手動控制方式,應將消火栓泵控制箱(柜)的啟動、停止按鈕用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動控制器的手動控制盤,并應直接手動控制消火栓泵的啟動、停止。
3.3消火栓泵的動作信號應反饋至消防聯動控制器。
4氣體滅火系統、泡沬滅火系統的聯動控制設計
4.1氣體滅火系統、泡沫滅火系統應分別由專用的氣體滅火控制器、泡沫滅火控制器控制。電動開窗機一種新型自動開/關窗戶的設備,可實現窗戶開啟/關閉的自動化控制。電動開窗機廣泛適用于大型體育場、候車(機)廳、商場、市場、賓館、學校、醫院、公共娛樂場所、車間、倉庫、機房等建筑的窗戶的自動開啟和關閉控制,以及各類場所自然排煙窗、進風口的自動開啟和關閉控制。多與消防系統聯動。
4.2氣體滅火控制器、泡沫滅火控制器直接連接火災探測器時,氣體滅火系統、泡沫滅火系統的自動控制方式方法應符合下列規定:1應由同一防護區域內兩只獨立的火災探測器的報警信號、一只火災探測器與 一只手動火災報警按鈕的報警信號或防護區外的緊急啟動信號,作為系統的聯動觸發信號,探測器的組合宜采用感煙火災探測器和感溫火災探測器,各類探測器應按GB50116-2013第6.2節的規定分別計算保護面積。開窗機具有外形美觀、結構緊湊、傳動阻力小、噪音小、安裝方便等特點,是目前國內最先進的開窗機產品。它可根據使用要求附設遙控、煙控、溫控、風控、雨控等傳感裝置自動控制窗扇啟閉。適用于一般工業廠房、倉庫、車站候車室、侯機樓、影劇院、禮堂和食堂等建筑物的中懸天(側)窗的啟閉。2氣體滅火控制器、泡沫滅火控制器在接收到滿足聯動邏輯關系的首個聯動觸發信號后,應啟動設置在該防護區內的火災聲光警報器,且聯動觸發信號應為任一防護區域內設置的感煙火災探測器、其他類型火災探測器或手動火災報警按鈕的首次報警信號;在接收到第二個聯動觸發信號后,應發出聯動控制信號,且聯動觸發信號應為同一防護區域內與首次報警的火災探測器或手動火災報警按鈕相鄰的感溫火災探測器、火焰探測器或手動火災報警按鈕的報警信號。
3聯動控制信號應包括下列內容:
1) 關閉防護區域的送(排)風機及送(排)風閥門;
2) 停止通風和空氣調節系統及關閉設置在該防護區域的電動防火閥;
3) 聯動控制防護區域開口封閉裝置的啟動,包括關閉防護區域的門、窗;
4) 啟動氣體滅火裝置、泡沫滅火裝置,氣體滅火控制器、泡沫滅火控制器,可設定不大于30s的延遲噴射時間。
5) 4平時無人工作的防護區,可設置為無延遲的噴射,應在接收到滿足聯動邏輯關系的首個聯動觸發信號后按本條第3款規定執行除啟動氣體滅火裝置、泡沫滅火裝置外的聯動控制;在接收到第二個聯動觸發信號后,應啟動氣體滅火裝置、泡沫滅火裝置。
5氣體滅火防護區出口外上方應設置表示氣體噴灑的火災聲光警報器,指示氣體釋放(release)的聲信號應與該保護對象中設置的火災聲警報器的聲信號有明顯區別。啟動 氣體滅火裝置、泡沫滅火裝置的同時,應啟動設置在防護區入口處表示氣體噴灑的火災聲光警報器;組合分配系統應首先開啟相應防護區域的選擇閥,然后啟動氣體滅火裝置、泡沫滅火裝置。