電動開窗器自然排煙系統設計、施工及驗收規范:
一般規定
自然排煙系統應優先用于各種有自然排煙條件的建筑工地或場所。電動開窗器用于打開和關閉窗戶的機器稱作為“開窗器”或“開窗器”,國外一般稱作“開窗器”,而在國內大都叫作“開窗器”。自然排煙系統不應用于下列地點或地點:
(1)高度在50M以上的公共建筑和住宅建筑的防煙樓梯及其前廳、消防電梯室和公共前廳;
注:防煙樓梯井前室或共用前室,使用開放式陽臺、凹形走廊或具有不同開窗方向的前室自然排煙時,樓梯井不得設置防煙設施。電動開窗器是一種新型自動開/關窗戶的設備,可實現窗戶開啟/關閉的自動化控制。電動開窗器廣泛適用于大型體育場、候車(機)廳、商場、市場、賓館、學校、醫院、公共娛樂場所、車間、倉庫、機房等建筑的窗戶的自動開啟和關閉控制,以及各類場所自然排煙窗、進風口的自動開啟和關閉控制。多與消防系統聯動。
2)封閉庇護所(介于兩者之間);
(3)歌舞廳、影視廳、夜總會、卡拉OK廳、娛樂廳等娛樂場所的疏散走廊長度超過40M,其他建筑疏散走廊長度超過60M。
(4)凈空大于12m的中庭和劇院。
具有自然排煙系統的中庭、建筑面積大于500M2、高度大于6M的大型空間,應當配備自動自然排煙系統。當建筑面積大于500M2時,應在商場和公共娛樂場所設置自動自然排煙系統,設置兩層以上自然排煙系統。
自然排煙系統應與火災自動報警系統連接。開窗器可根據使用要求附設遙控、煙控、溫控、風控、雨控等傳感裝置自動控制窗扇啟閉。廣泛適用于候機大廳、工業廠房、民用建筑的上懸天窗和中懸天窗的啟閉,也適用于其它啟閉形式相似的采光窗。與自動自然排煙系統相連接的火災自動報警系統的設計應符合現行《火災自動報警系統設計規范》(GB50116)。